光伏电站并网总功率为什么不能超过变压器最大负荷25%根据《国家电网公司 光伏电站接入电网技术规定》4.3.1要求:小型光伏电站总容量不宜超过上一级变压器供电区域内最大负荷的25%。这成了分布式电站并网的一个硬性规定,也成为光伏并网电源的一个缺点。那么为什么有此规定呢?原因主要有以下三个方面:一是从供电稳定性来考虑

即受天气和环境影响大,在天气不好或晚上的时候,工业和生活还需要一定的电力保障,特别是晚上八九点钟,会出现生活用电高峰,而此时的光伏发电站是不会发电的,在天气不佳时,生活和生产还有一定的用电量,而可光伏电站是待机不发电的。因此,基于供电和用电的平衡和供电稳定性考虑,也就是在光伏不发电的时候也可以让用户用到稳定的电力,必须考虑光伏介入供电系统25%的参数

二是确保供电正常运行的考虑

在现代电网中,供电容量和负载容量在25%比例的时候,电网是不会崩溃的,相关的保护动作是不会动作的。所以即使在光伏电站不发电的时候,电网还是可以运行的。如果供电全部有光伏供应,那么电网内的电力供应大起大落,电网保护电路肯定会动作,那样供电就出现不正常。

三是从供电技术角度考虑

光伏发电通过电力电子逆变器并网,易产生谐波、三相电流不平衡;输出功率随机性易造成电网电压波动、闪变建筑光伏直接在用户侧接入电网,电能质量问题直接影响用户的电器设备安全。电站必须能够以10%的步长限制其有功出力(目前常用的设置点有100%、60%、30%和0%)频率高于50.2Hz时,功率必须以40%额定功率/Hz的速率降低,仅当频率恢复到50.05Hz以下时,才允许提高输出功率频率高于51.5Hz或低于47.5Hz时必须脱网或者说这是以免影响电网运行的技术规则。

注意:拟安装太阳能发电的朋友们要尽早动手,等到别人安装好了,你再想安装有可能容量已经满足了25%的光伏负荷要求,电力局也就不会批准你安装了。

安装热线:13016523323、18012774767东台市中阳新能源科技有限公司,公司地址城东新区研发中心B座1楼。

  